Уважаемые специалисты, поделитесь опытом - приходилось ли считать.
Заказчик запросил: тепловыделения в серверной 14 кВт, объем помещения 85 м3; вопрос - какая будет температура в помещении серверной через 40 минут, если отключаться кондиционеры (расход воздуха через стойки 4180 м3/ч).
я ему ответил, что ответ на данный вопрос сложен, т.к. необходимо учесть массу оборудования, схему его размещения, теплопотери через стенки, и многое другое.
Цитата
(расход воздуха через стойки 4180 м3/ч).
Полагаю, это кулеры самого сервера...
А общеобменная вентиляция в серверной в это время функционирует?
если все поверхности помещения теплоизолированные, через пять, примерно, минут, температура воздуха будет порядка +50..+60*С после чего работаь уже будет нечему.
даже если поверхности помещения выполнены из меди или алюминия, то поглотить они смогут всего лишь порядка 100..300Вт с кв.метра, при условии, что сдругой стороны они чем-то охлаждаются хотяб до +20*
Через 40 минут УЖЕ будет не много- когда сгорит сервер через 5 минут- набегут админы и дверь откроют, а новых тепловыделений уже и нет.
Потому и хоть как то , но резервировать надо КВ во "взрослой" серверной целесообразно
"Полагаю, это кулеры самого сервера...
А общеоменная вентиляция в серверной в это время функционирует?"
о вентиляции разговор с заказчиком не шел. Он сообщил, что у него есть формула (кто-то дал) расчета температуры в минутах: =Q/(q*V), теплота, плотность и объем пом.
Не, конечно составте уравнение теплового баланса и получите свои конкретные цифры.Вдруг будет не 5 минут, а чуть больше.Это хоть сути не меняет, но придаст вашим словам Заку весомость.
Если чисто теоритически то через 40минут будет 340 градусов. При полность теплоизолированной комнате и постоянном теплопритоке в 14кВт. Поэтому в течении первых 10 минут серваки в стойках отрубятся по тепловой защите. Удачи вашим заказчикам!!!